표준부하의 산정

표준부하의 산정

일반적으로 건물 내부에서 조명설비 및 콘센트 (양쪽을 합하여 전등부하로 부름)는 건물 전체에 걸쳐 골고루 분포하는 것이 일반적이다. 그러나 동력부하는 기계실에 집중되어 있는 경우가 있는가 하면 공기조화 설비처럼 각 층에 분산 배치되어 있는 경우가 있다.

간선 설계에 있어 건물 내에 설치되는 전력 부하가 명확한 경우는 비교적 설계하기가 용이하다. 전력부하가 명확하지 않을 때는 건물의 종류, 규모, 건물의 질 등을 토대로 하영 그와 유사한 기존 건물의 부하 밀도를 참고하여 추정하여야 한다.

(1) 공동 주택 단위세대 표준부하

가) 설비용량 = 면적 x 표준부하 + 가산부하

나) 표준부하 적용시 세대당 가산부하

표 공동 주택 단위세대 표준부하

부하명

가산부하

주택, 아파트 (1세대당)

전용면적 40M2 이하

1,200 VA

전용면적 40M2 초과

1,000 VA

다) 부하의 산정

부하의 산정은 내선규정 205-1 에 의거 산출하며, 실부하와 표준부하중에 큰 것을 적용한다.

라) 적용부하는 아래의 용량 이상을 적용한다.

표 부하의 산정

규모

용량

비고

40M2 이하인 규모

세대당 2,000VA

40M2 초과인 규모

세대당 2,400VA

60M2 이상인 규모

기본 3KW에 60M2을 초과하는 10M2당 0.3KW를 더한값 이상

주택건설기숙기준등에관한규정 제 40조

 

(2) 건축물별 표준부하

가) 설비용량 = PA + QB + C

P : 표 나)의 건축물 바닥면적(M2) < Q 부분은 제외>

Q : 표 다)의 건축물의 부분별 바닥면적 (M2)

A : 표 나)의 표준부하 (VA/M2)

B : 표 다)의 표준부하 (VA/M2)

C : 가산하여야 할 부하 (VA)

나 ) 건축물 종류별 표준부하

표 건축물 종류별 표준부하

건축물의 종류

표준부하(VA/M2)

공장, 사찰, 교회, 극장, 연회장

10

기숙사, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 목욕탕

20

주택, 아파트, 사무실, 은행, 상점, 이발소

30

* 건축물이 음식점과 주택부분의 2종류의 경우 각각의 표준부하 적용
* 학교와 같이 건축물의 일부분이 사용되는 경우는 그부분만 적용

다) 건축물 (주택,아파트 제외) 중 별도 계산할 부분의 표준부하

표 건축물 (주택,아파트 제외) 중 별도 계산할 부분의 표준부하

건축물의 종류

표준부하(VA/M2)

복도, 계단, 세면장, 창고

5

강당, 관람석

10

 

라) 전등 및 콘센트 예상부하 적용 ( 주택, 아파트 제외)

표 전등 및 콘센트 예상부하 적용 ( 주택, 아파트 제외)

부하명

예상부하(VA/M2)

상점의 진열창 (폭 1M 당)

300

옥외의 광고등, 전광 싸인

해당용량

극장, 무대 및 특수조명 부하

해당용량

콘센트

150

전등 수구

소형 (공칭지름 20MM)

150

대형 (공칭지름 29MM)

300

 

(3) 공동주택 부속시설의 부하산정

가) 구매시설의 부하산정

일반점포의 전등, 전열용량은 표준부하로 산정한다.

복도등 공용 부분은 실부하로 산정한다.

오픈매장, 슈퍼마켓, 은행, 농수산물 판매장 등은 표준부하에 수요율을 감안하여 부하를 산정한다.

표준부하의 산정은 다음에 의한다.

표 구매시설의 부하산정

구분

단위
점포

6,000M2
미만

슈퍼마켓

전등

동력

냉방

계

단위면적당
부하 (VA/M2)

105

95

35

95

50

180

수요율 (%)

90

92

100

80

90

86

 

나) 사회복지관 부하산정

노인정의 전등, 욕실, 보일러실, 전기실, 발전기실 및 공용부분은 실부하로 산정하고 기타 부분은 표준부하로 산정한다

사회복지관 이외의 복지관 전등, 전열 부하는 실부하로 산정하는 것을 원칙으로 한다.

표준부하의 산정은 다음에 의한다.

사회복지관 부하산정

부하명

가산부하 (VA/M2)

전등, 전열

62

공동 작업장의 동력부하

120

에어콘 부하 (실면적 60M2이상)

45

 

(4) 최근 건물의 부하 밀도

최근 건물의 부하 밀도

건물 종별

전등, 콘센트
[VA / m2]

일반 동력
[VA / m2]

냉방 동력
[VA / m2]

일반 동력
[VA / m2]

사무소 (대)(20,000 m2
이상)

32

38

40

110

사무소 (중)(5,000~20,000 m2)

30

32

35

97

사무소 (소)(5,000 m2)

27

30

33

90

점포

62

43

55

160

고급 아파트
호텔

31

25

38

94

일반 아파트
호텔

20

23

35

78

극장

45

44

40

139

 

글쓴이 : 관리자 날짜 : 2015-08-07 (금) 15:23 조회 : 12654

hi
이전글  다음글  목록 글쓰기


상호:(주)디노건축 대표: 백미순 TEL:031-311-5057 FAX:031-311-5059
주소 : 경기도 시흥시 연성로 156번길 35-2, 가동(광석동) 전자전송 :0303-3446-2600
Copyright (c) 2015 (주)디노건축 company all rights reserved.